3

Я отправляю пакет с данными по UART использую для передачи данных RS485 в котором для передачи требуется переключать RTS. Для дальнейших переключений RTS мне надо точно знать, что пакет отправлен. Комментарием ниже сказали использовать драйвер 8250, но как его нужно подключить, чтобы переключался автоматически? Это код отправки сообщения:

#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include "unistd.h"

int open_port()
{
    int fd; 
    fd = open("/dev/ttyS4", O_RDWR  | O_NOCTTY | O_NDELAY | O_SYNC);
    if (fd == -1)
    {   
        perror("open_port: Unable to open /dev/ttyS4 - ");
    }
    else
    {
        fcntl(fd, F_SETFL, 0);
        printf("Ok - Port open!\n");
    }
    return (fd);
}

int main(int argc, const char *argv[])
{
    int fd;
    fd = open_port();
    int n; /* Количество посланных байт(write) */
    char buf[] = "qwertyuiop\n"; /* Буффер ввода */
    int length; /* Длина строки ввода (Количество байт) */

    length = sizeof(buf) / sizeof(char);
    n = write(fd, buf, length);

    if (n == -1) 
    {
        fputs("Error write!\n", stderr);
    }
    else
    {
        printf("Great %d bait(a) \n", n);
    }
    close(fd);

    printf("Ok - Port Close!\n\n");
    return 0;
}
  • 1
    Вроде бы никак не проверить что пакет отправлен. Там есть какие то гарантии что если данные попали в буфер то они будут отправлены по UART. Я бы рекомендовал воспользоваться каким нибудь протоколом по типу Modbus. Там в ответ прилетает пакет в котором понятно дошел ли пакет или нет. Прям точно до такта вы не сможете узнать отправлен ли пакет или нет. Прерывания вам тоже не помогут потому что у вас система я думаю не риал тайм и у вас нет информации когда данные из буфера будут отправлены по шине. Можете найти какой нибудь открытый код снифера и посмотреть как там реализован перехват. – jNX 8 май в 6:47
  • Но иногда даже сниферы показывают не правильно. – jNX 8 май в 6:47
  • Я думаю что вам не так сильно важна скорость так что я бы мог сказать так: Если данные записаны в буфер то можно считать что они отправлены. Если вы боитесь того что будут конфликты при передаче нового пакета, это мало вероятно. – jNX 8 май в 6:49
  • Данные я как раз и передаю по протоколу Modbus использую RS485. Но для того чтобы дрыгать pin мне нужно знать что данные ушли иначе пакет оборву – Идентикон 8 май в 7:37
  • Дак тогда все просто. Вам же гарантированно приходит пакет, в ответ. Как пришел пакет что все ок дергай что хочешь. Почему вы не пользуютесь готовыми инструментами типа QtModbusRTU или бустом? Это же намного проще. – jNX 8 май в 7:52