Нашел неплохой пример для работы с протоколом Modbus RTU Code Project
Все бы ничего, но там нет реализации функции 0x06. Есть только 16 функция записи нескольких регистров. Как ее переделать в функцию 0х06
// sp это у меня SerialPort sp = new SerialPort private void
BuildMessage(byte address, byte type, ushort start, ushort registers,
ref byte[] message)
{
// Массив для CRC bytes:
byte[] CRC = new byte[2];
message[0] = address;
message[1] = type;
message[2] = (byte)(start >> 8);
message[3] = (byte)start;
message[4] = (byte)(registers >> 8);
message[5] = (byte)registers;
// Функция подсчета CRC
GetCRC(message, ref CRC);
message[message.Length - 2] = CRC[0];
message[message.Length - 1] = CRC[1];
}
public bool SendFc16(byte address, ushort start, ushort registers,
short[] values)
{
// Проверяю открыт ли порт
if (sp.IsOpen)
{
//Очишаю буфер
sp.DiscardOutBuffer();
sp.DiscardInBuffer();
//Сообщение 1 адрес + 1 функция + 2 старт + 2 регистр + 1 счетчик + 2 * значение регистров + 2 CRC
byte[] message = new byte[9 + 2 * registers];
//ответ 16 функции фиксированный и занимает 8 байт
byte[] response = new byte[8];
// Счетчик байт в сообщении:
message[6] = (byte)(registers * 2);
// Пишем:
for (int i = 0; i < registers; i++)
{
message[7 + 2 * i] = (byte)(values[i] >> 8);
message[8 + 2 * i] = (byte)(values[i]);
}
//Наше сообщение:
BuildMessage(address, (byte)16, start, registers, ref message);
}
if (ну тут организация проверки записи)
{
// Запись успешна;
return true;
}
else
{
// Ошибка CRC;
return false;
}
}
По идее тут:
BuildMessage(address, (byte)16, start, registers, ref message);
Заменить на так:
BuildMessage(address, (byte)6, start, registers, ref message);
И вот тут что-то надо поменять, в формировании посылки в сообщении, только что не могу разобрать:
// Счетчик байт в сообщении:
message[6] = (byte)(registers * 2);
// Пишем:
for (int i = 0; i < registers; i++)
{
message[7 + 2 * i] = (byte)(values[i] >> 8);
message[8 + 2 * i] = (byte)(values[i]);
}
Подскажите как тут сделать запись в один регистр. Заранее благодарен!