0

Работаю с платой STM NUCLEO. Наладил общение между ноутбуком с ОС Линукс и платой по последовательному интерфейсу UART. С ноутбука отправляем тестовое сообщение:

write( hSerial, "check\n\r", 7 );

и запускаем тред, который слушает порт и пишет в терминал:

void* thread2(void *v) 
{
   char chArrBuf[256];
   char chArrBuf2[256];
   int n;

   memset (&chArrBuf, '\0', sizeof(chArrBuf));
   while (1) {    
     n = read(hSerial, &chArrBuf, 1); 

     if (n > 0) printf("%s", chArrBuf);
   }
   return 0;
}

Пользуюсь System Workbench и HAL библиотекой:

HAL_UART_Transmit(&hUART2, "EVENT:JOY_DOWN\r\n", 16, 0xFFFF);

(например, такое сообщение при движении джойстика вниз).

При попытке чтения сообщения с ноутбука в буфер попадает множество странных и иногда нечитаемых в терминале символов. Следующий код:

    i = 0;
    oRecvStatus = HAL_UART_Receive(&hUART2, chArr, 50, 100);
    if (oRecvStatus == HAL_OK) {
        while ((chArr[i] != "\n") && (chArr[i-1] != "\r")) {
            Buffer[i] = chArr[i];
            i++;
        }
        Buffer[i+1] = "\n";
    } 
    HAL_UART_Transmit(&hUART2, Buffer, strlen(Buffer), 0xFFFF);

В терминал на ноутбуке выводит " ^^J^JJ^^^Jcheck ", после нескольких последовательных выводов сообщения с платы в терминал оно меняется на что-то типа "^ck^JJ^^^JJJeck J^^"

В силу недостатка опыта такой разработки не могу понять в чём проблема и как получить сообщение с ноутбука в чистом виде на плату для обработки и последующего парсинга.

Заранее спасибо за советы.

1
  • Проверьте параметры порта (скорость, кол-во стоп бит, контроль четности).
    – maestro
    29 дек 2017 в 7:01

1 ответ 1

0

Здесь я вижу несколько ошибок.

  1. Первое сообщение check вы отправляете с последовательностью символов \n\r, а в коде приемника читаете, пока не встретите последовательность символов \r\n. Ее в этом сообщении нет.
  2. Переменная Buffer, судя по ее использованию, является массивом символов. Вы же, после выхода из цикла чтения, пытаетесь записать в элемент [i+1] значение константного указателя на строку "\n". Это неверно и приведет к неопределенному поведению. Если вы хотите записать туда символ, следует использовать '\n'.
  3. Также следует проверить: baudrate COM-порта, парность, размер октета и количество стоп-битов. Но, судя по выводу, COM-порт принимает символы, но неверно их обрабатывает.

Ваш ответ

By clicking “Отправить ответ”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.