1

Здравствуйте!

Подключаю импульсный счетчик воды Пульс 15-ИХ к GPIO RPi2 для отслеживания прерываний и учета расхода воды.

Счетчик подключен одним проводом к GPIO, а другой к GND. К примеру, PIN29 и PIN30.

Отлаживал свой скрипт на C# с помощью обычной кнопки reset, снятой с корпуса ПК и все работало корректно. Когда подключил вместо кнопки счетчик, RPi ведет себя след. образом:

  1. Если подключить к PIN29 и включить pull-up подтяжку, то GPIO всегда фиксирует логический 0. Даже когда геркон счетчика разомкнут.

  2. Если подключить к PIN5 (на этом GPIO уже имеется pull-up резистор на 1.8 кОм), то GPIO всегда фиксирует логическую 1. Даже когда геркон счетчика замкнут.

Ключевым моментом, как мне кажется, является сопротивление счетчика. Мультиметр фиксирует ~1.6кОм, естественно, когда геркон замкнут.

Как заставить RPi отслеживать состояние геркона в учетом вышесказанного?

Сопротивление при замкнутом герконе введите сюда описание изображения

1 ответ 1

1

Отвечу на свой же вопрос.

Данная система называется "Намур". У нее нет состояния электрической разомкнутости в исправной работе. В замкнутом и разомкнутом состоянии геркона сопротивление меняется. Сделано так для отслеживания сразу 3 состояний:

  1. Геркон замкнут - сопротивление 1.6 кОм

  2. Геркон не замкнут - сопротивление 5.6 кОм

  3. Линия оборвана - сопротивление бесконечно

Заставить RPi работать с Намур без вскрытия счетчика не представляется возможным. Расчет системы уравнений показал, что впаиваемый параллельно резистор должен быть одновременно < 1кОм и > 8.4кОм, что невыполнимо.

P.s. поменял счетчики и все в порядке теперь.

Ваш ответ

By clicking “Отправить ответ”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.