1

Здравствуйте! Помогите здравой мыслью, как лучше организовать чтение данных из серийного порта? Порт читается в цикле до получения необходимых данных (строка с набором более 50 символов). Посылаю команду - получаю ответ. Всё отлично работает, но br.readLine() почему то периодически "клинит" (по этой причине цикл базируется на временном интервале в 30 секунд) что бы не затягивать процесс и при последующем "отвисании" он просто вырубает цикл. Пробовал проверять поток available() - но с ним почти всегда 0. Весь процесс происходит в AsyncTask. Подскажите, как добиться стабильного чтения данных из порта?

long startTime = System.currentTimeMillis();

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(mInputStream, "ISO-8859-1"));

Thread.sleep(1000);

while (((System.currentTimeMillis() - startTime) < 30000)){

if ((br.readLine())!= null) out = br.readLine();    

i++;    

System.out.println(i+" "+out);  

if (out.length() > 50) {result = out; br.close(); break;}

Thread.sleep(1000); 

}
  • Поищите возможность увеличить таймауты на чтение. Когда-то столкнулся с этим (но там программа на C была, все работало через WinAPI и функция SetCommTimeouts решила проблему) – tutankhamun 24 май '15 в 9:30
  • Уважаемый @tutankhamun! Благодарю за наводку! Общение с устройством происходит через нативный модуль на C# там как раз можно сконфигурировать параметры чтения в строках: cfg.c_cc[VMIN] = 1; // read doesn't block и cfg.c_cc[VTIME]= 5; // 0.5 seconds read timeout – Incognito 24 май '15 в 13:54
  • Сделал считывание в Thread - всё встало на свои места! – Incognito 26 май '15 в 7:17

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.