Вводные: Есть прошивка marlin для 3д принтера и среда разработки где можно этот код редактировать. Никак не могу найти участок кода где происходит решение греть стол или нет. Необходимо в итоге дополнить код так чтобы стол грелся периодами. То есть если целевая температура не достигнута греем 5 секунд остываем 5 секунд и так до того пока не будет достигнута нужная температура, если достигли отключаемся.
2 ответа
Всё, что относится к регулированию температуры находится в классе Temperature
, описанном в файла temperature.h и temperature.cpp
-
Да, благодарю! Я это знал ещё до того как задал вопрос :) Но там так много намешано, что мне пришлось неделю разбираться в коде. В итоге нашел нужную строку. Как появлюсь дома, отвечу на сабж. :)) 1 июн 2020 в 6:30
То есть если целевая температура не достигнута греем 5 секунд остываем 5 секунд и так до того пока не будет достигнута нужная температура, если достигли отключаемся.
По описанию очень похоже на bang-bang режим. Но но работает чуть иначе. Раз в BED_CHECK_INTERVAL
(по умолчанию 5 секунд) проверяем температуру. Если ниже заданной, то включаем нагрев, если выше, то выключаем.
-
Благодарю за ответ. Может похоже, но не совсем. Мне нужно именно до того как стол достигнет нужную температуру прерывать нагрев. Это из за того что стол самодельный и прогревается очень быстро. И чтобы не спалить его, и было принято решение сделать постепенный нагрев с включением отключением. Ниже отвечу, как это сделать. 1 июн 2020 в 6:29
-
В таком случае вам нужно обычное PID-регулирование, которое в Marlin реализовано уже давно. Оно как раз и обеспечивает отключение до окончательного прогрева, с учетом скорости изменения температуры. Но если стол запитан от 220, то придется использовать твердотельное реле. Обычное не выдержит такого количества переключений. 1 июн 2020 в 6:35
-
Герман Борисов, хорошо, я впринцепе уже переписал код. Реле автомобильное поставил. У меня диодом половино отсекается и идет 110 вольт. На практике пробовал реле такое использовать с напряжением из сети. Долго работает каждый день на протяжении года гонял, работало. :)) По поводу Пид регулирования, где посмотреть настройку этого параметра не подскажите? 1 июн 2020 в 9:30
-
@MIHAnik22, Configuration.h, секция начинается с комментария
============================= PID > Bed Temperature Control ===============
1 июн 2020 в 9:55