достался сервер с raid контролером LSI MegaRAID SAS 9240-8i. Собрал на нем 1 рейд, но каждую субботу в 6-00 сервер становится недоступен. Захожу в настройки WebBios и вижу, что рейд в состоянии Check Consistency. Подскажите как можно это исправить?
-
Могу предположить, что каждую субботу в 6-00 сервер грубо перезагружается, и проблема вовсе не в RAID-контроллере.– Alexander Prokoshev21 дек 2019 в 19:08
Добавить комментарий
|
1 ответ
Проблема в настроенном по расписанию MegaRAID consistency check. Отключается командой megacli -AdpCcSched -Dsbl -aALL